污水处理厂应急预案演习 污水处理厂应急预案
下面是小编为大家整理的污水处理厂应急预案演习 污水处理厂应急预案,供大家参考。
污水处理厂应急预案演习大纲 (超负荷进水)
演练目的:
1、各级人员熟悉应急程序和职责,保证及时响应。
2、保证运行稳定、防止突发性环境污染。
3、污染事故发生后能有效控制和处理。
演练内容:突遇大到暴雨,用户污水系统、外管网、厂区污水系统深入雨水。分水井来水量超过额定处理能力,污水外管网在润阳东路漫出路面进入雨水系统。各应急小组在应急指挥部统一指挥下,协同处置,有效控制外环境污染范围、减小影响。
指挥系统:总指挥:莫继洲
运行调度组:莫继洲、姜涛、当班运行人员
抢修抢险组:胡金宁、检修班人员
管网巡视组:郑云云、运行检修人员
污染防控组:蒋旭辉、化验人员
物资信息组:付建、办公室人员
演习过程:
一、遭遇暴雨
1、运行班长安排运行人员室外巡检,巡检频率提高到 1 次/小时。
2、巡检路线和内容:
提升泵:配电间及进水在线室门窗关好,防止雨水对设备造成影响。
开启粗格栅机:及时清理污水中杂物。检查提升泵液位计是否正常。
沉砂池及细格栅:检查进水 SS 表、PH 计、液位差计是否正常。
污泥干化车间:检查污泥泵房是否有水渗入,及时排水。关闭附近建筑物门窗,防止雨水对设备造成影响,防止污泥堆棚中堆放的污泥
主配电室、鼓风机房:门窗关闭。
膜池:各搅拌机运行正常,回流泵运行正常、膜池泵房有无漏水现象,电缆沟有无积水,及时启用潜水泵排水。
消毒渠、尾水泵:检查现场液位计是否正常。
出水涵:检查现场液位计是否正常。
中控室:加强监控,及时发现设备停电停运。
以上检查工作,是保证运行设备不受大雨影响,保持正常工作状态,监控事态发展
二、持续暴雨,东山河水位上升
当出水涵液位上升至
米时,消毒渠出水不能靠自流排入东山河,立即启用尾水泵。(河道水位偏高,高于 6.5 米)
三、分水井液位持续上升
中控室监控分水井液位上升至 10 米时报告运营科长。运营科长、工艺员到控制室检查,调整膜系统产水能力达额定出力,及其他工艺调整。生产状况用运营科长通抢修抢险组、管网巡视组。
抢修抢险组:加强设备巡检,保证应急设备处于正常状态,主要保证各应急潜水泵持续正常工作,防止雨水倒灌膜设备间、污泥泵坑,以及停电事故发生。
管网巡视组:检查润阳路口排涝泵站、厂东北角排涝泵站工作情况,督促其最大能力排水。
四、分水井液位上升至 12 米,污染事件发生,启动应急预案。
1、应急总指挥通知各应急小组负责人,到三楼小会议室集中,通报污染情况,报请领导进入预警程序。
2、运行调度组:立即启用事故池。安排人员,全厂重点部位不间断巡检,确保系统出水水质达标、出力最大。配合抢修组、巡视组工作。
3、抢修抢险组:加强厂区内巡检,及时处理设备缺陷。接指挥部安排处理外管网缺陷,协同外援单位处理各类受损管网设备。
4、物资信息组:向开发区环保局报告污染事件,请求协调主要用户启用自身缓冲事故系统、减少向外排污。分发抢险物资、协调外援单位进入抢险
5、管网巡视组:具体检查联系主要用户减少排污情况,检查外管网被雨水淹没倒灌情况,污水系统有重大破坏及时报指挥部,请求抢险组、外援单位支援。
6、污染防控组:加强污染环境水质检测工作,东山河上游 500 米、下游 1000 米,道路雨水主管路上游 500 米、下游 1000 米,每半小时取样化验 1 次,检测因子:PH、COD、总磷、总氮、氨氮等,及时把数据报指挥部。
五、外环境水质超标
1、指挥部统一意见,报告领导后向开发区环保局,请求安排重点排污单位停止排水。
2、管网巡视组到相关排污单位检查停止排污落实情况。
六、应急预警的终止
当润阳东路路面消除积水,分水井液位下降至 10 米以下,东山河上游500 米、下游 1000 米,道路雨水主管路上游 500 米、下游1000 米水质达标。由总指挥宣布预警终止。
七、污染事故报告
由物资信息组汇总整个污染事件各方情况,形成书面报告,经领导签署,上报开发区环保局。